01.购物零售类
01精品超市品牌举例:如华联BHG,华润OLE、等等。
位置要求:交通方便,所在位置位于城市中心区,最好地块处于交通主干道的十字路口。周边居民人口集中,商圈内有常驻人口不低于5万。
建筑面积:面积要求在—平方米之间,长宽比例最佳为10:7或10:6。
卸货区:一般要—平米。
楼层净高:地上建筑净高≥5.5米,地下室净高≥4.8米。
楼板载荷:卖场区≥kg/m2,生鲜加工区≥kg/m2,仓库区≥1kg/m2,卸货区≥kg/m2,收货区≥kg/m2,办公区≥kg/m2。冷库区降板mm。柱网间距:最低柱网间距不低于8.0m×8.0m。
供配电:提供电容量-KVA变电设备,双路供电方式,三相五线V/V、50Hz,安装店方独立高压计量电表。
给排水:提供管径为50mm的独立进水管1根及独立计量水表,每天至少80吨用水量指标。提供给店方mm排水管2根。
排污设施:提供给店方mm排污管一根,就近接入足够容量的排污化粪池,或有二级生化处理设施。
通讯设施:提供30对通局电缆到交换机房,并开通10门直线。提供2条数据专线,
燃气容量:配备80m3/h煤气,或50m3/h的天然气。
空调制冷:总冷负荷概算指标w/m2,宜采用空气-水系统,水冷式离心冷冻机或水冷式螺杆机组,可变风量及水量空气调节末端。北方地区需根据气候设计暖气供应。排油排烟:生鲜加工区预留净空0.5m2排烟井道消防系统:店方独立使用消防喷淋系统和消火栓系统。
消防报警:在店内设中央监控中心,配备独立消防报警控制系统。停车位:一般预留50个机动车位。
02便利店类别释义:指面积较小的零售店铺,不具备餐饮功能。
品牌举例:如全家便利、7-11、联合快客等。
建筑面积:一般在建筑底层,面积在70—平米之间,进深面宽比为1:2最佳。
楼层净高:大于3米。
楼板载荷:≥kg/m2。
供配电:提供电容量大于30KVA变电设备,三相五线V/V、50Hz,安装店方独立计量电表。
给排水:提供管径为25mm的独立进水管及水表,每天8吨用水量平价指标。提供给店方50mm排水管一根。
通讯网络:直拨电话2部,用作电话传真及电脑终端站,用于市内及长途电话线。另配通讯专用POS机数据终端线路一条。
空调制冷:提供物业屋顶上约20m2场地给店方放置室外机组(包括空调机、制冷机组、排烟设备等),并提供室外机正常运转所需的散热、回风空间。
消防喷淋:消防喷淋改造,按店方施工图设计施工。
消防报警:消防报警改造,按店方施工图设计施工,与业主总控制柜连接。消防栓:提供消防栓,供店方使用。
03快时尚品牌品牌举例:ZARA/HM/优衣库。
建筑面积:面积要求在—平方米之间,进深一般不大于面宽的3倍
楼层净高:地上一层建筑净高≥5.5米,二层净高≥4.5米。
楼板载荷:≥kg/m2。
柱网间距:最低柱网间距不低于8.0m×8.0m。
通讯设施:直拨电话二部,用作电话传真及电脑终端站,用于市内及长途电话线。另配通讯专用POS机数据终端线路一条。
空调制冷:总冷负荷概算指标w/m2,可变风量及水量空气调节末端。北方地区需根据气候设计暖气供应。
消防系统:店方独立使用消防喷淋系统和消火栓系统。
消防报警:在店内设中央监控中心,配备独立消防报警控制系统。
04普通零售店铺品牌举例:ONLY/veromoda/亨吉利/OMEGA建筑面积:面积要求在—平方米之间,面宽\进深比为1:2——1:2.5楼层净高:地上一层建筑净高≥5.5米,二层净高≥4.5米。楼板载荷:≥kg/m2。柱网间距:最低柱网间距不低于8.0m×8.0m。通讯设施:直拨电话一部,用作电话传真及电脑终端站,用于市内及长途电话线。另配通讯专用POS机数据终端线路一条。空调制冷:总冷负荷概算指标80w/m2,可变风量及水量空气调节末端。北方地区需根据气候设计暖气供应。消防系统:消防喷淋改造,按店方施工图设计施工消防报警:消防报警改造,按店方施工图设计施工消防栓:提供消防栓,供店方使用。02.休闲娱乐类
05健身会所类别释义:指配备了相关健身运动设施的综合性会所。根据项目档次需要决定是否配备游泳池、网球场等高端附属设施。如配备,参照后附标准。
品牌举例:如美格菲、亚历山大、一兆韦德、星之健等等。
建筑面积:一般面积在2—0平方米,最佳面积在0平方米上下
楼层净高:层高不小于3.5m。
楼板载荷:不低于kg/m2。
柱网间距:最好大于8m×8m。
供配电:提供电容量KVA变电设备,双路供电方式,三相五线V/V、50Hz。
给排水:提供管径为mm的独立进水管1根及独立计量水表,每天吨用水量指标。提供给店方mm排水管1根。
排污设施:提供给店方mm排污管一根,就近接入足够容量的排污化粪池。
通讯网络:直拨电话二部,用作电话传真及电脑终端站,用于市内及长途电话线。
空调制冷:总冷负荷概算指标w/m2,采用VRV中央空调系统或采用中央空调系统。
消防喷淋:消防喷淋改造,按店方施工图设计施工。
消防报警:消防报警改造,按店方施工图设计施工,在店方经理室设独立报警控制柜与业主总控制柜连接。消防栓:提供消防栓,供店方使用。
主要附属设施及场地要求:
◆游泳池标准尺寸:以21米×25米为最佳。
水深:水深大于1.8m,两端池壁自水面上0.3m至水下0.8m处。
池岸宽:出发台池岸宽大于5m,其它池岸宽大于3m。
泳池装饰:水池池壁垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色马赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。
进水设计:泳池应采用底部均匀进水,四周溢流的方式进行泳池设计
泳池供热:宜采用煤气(或天然气)为能源,采用常压铸铁锅炉为宜,如无煤气(天然气),可采用其他高效能源,避免电加热,成本过高。供热系统须考虑淋浴热水、泳池热水及其他美容、卫生间热水,应考虑泳池四周地热系统。热水管道尽可能采用铜管等防腐材质。
水处理:水处理系统必须有加药和过滤设备,宜加设臭氧消*和活性炭吸附设备,以确保水质。系统应设自动水质监测设施和自动调正水处理的控制系统。
◆网球场
标准尺寸:不小于36m×18m,(有效双打场地的标准尺寸:(23.m×10.m),在每条端线后应留有空余地不小于6.40米,在每条边线外应留有空余地不小于3.66米。净空高度:不低于7米。
球场中心网柱:两柱中心间距12.80米,网柱顶端距地平面是1.07米,球网中心上沿距地平面是0.米。
地面材料:丙烯酸涂料或体育草坪或PU胶。户外围网:高度不低于4米。
06影院类别释义:指包括了多个大小不等的放映厅的多厅影院。
品牌举例:如星美、保利博纳、柯达电影世界、上海影城等等。
建筑面积:不低于0平方米。
影厅座位数长(米)x宽(米)面积(平方米)
小厅:容纳80-人,长宽(13~20)x(8~11),面积—
中厅:容纳-人,长宽(18~24)x(11~15),面积—
大厅:容纳-人,长宽(24~30)x(15~17),面积—
功能房间面积:放映厅不小于m2,不大于m2。公共面积及休息区,0.50㎡/座。衣物存放处面积,0.04m2/每座。多种营业面积,0.50m2/座。
楼层净高:电影放映厅至少9米,多种营业用房净高不小于3米,放映室净高不小于2.8米。
楼板载荷:观众厅不小于kg/m2,放映厅不小于kg/m2,空调设备室公斤/平方米。
柱网间距:大于10m×10m。
卫生间:男卫生间,每座设1个大便器,每75座设1个小便器,每座设1个洗脸盆。女卫生间,每50座设1个大便器,每座设1个洗脸盆。
供配电:提供电容量不低于KVA变电设备,标准不低于75千伏/银幕,双路供电方式,三相五线V/V、50Hz,安装店方独立计量电表,电缆桥架及电线管道不穿越观众厅隔墙。应急电力要求千伏。
给排水:提供管径为50mm的独立进水管2根及独立计量水表,每天20吨用水量指标。提供给店方50mm排水管1根。
排污设施:提供给店方mm排污管一根,就近接入足够容量的排污化粪池。
通讯系统:每座设置一门直线电话。
暖通空调:夏季24C-28C,冬季16C-20C,相对湿度,55%-70%平均风速,夏季风速0.3-0.5m/s,冬季风速0.2m/s-0.3m/s,新风量22m3/h。噪声标准电影院内低于30。宜采用空气-水系统,水冷式离心冷冻机或水冷式螺杆冷冻机,可变风量及水量空气调节末端。冷冻水管道及空气管道不穿越观众厅隔墙。
消防喷淋:店方独立使用消防喷淋系统。
消防报警:店方监控中心设独立报警控制系统。
消防栓:店方独立使用消火栓系统水量5l/s。
本文分享自商业V见地,版权归原作者所有,部分图片来源于网络,转载好文目的在于增进业界交流。
知库设计往期推荐“未来”的百货是什么样的?疫情后的商业地产领域正在发生变革年待开项目分享预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇