SGEFD-C2配电自动化通信管理单元
SGEFD系列分布式配电自动化终端(以下简称装置)采用了先进的数字信号处理技术、高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大。与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、电压时间型、电压电流时间型、保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化远方终端装置。
SGEFD-C2配电自动化通信管理单元,负责对测控单元的信息采集,并负责与主站系统进行通信,完成信息采集上送功能,管理单元同时具备模拟量、开入量、直流量采集处理及开出功能。
装置特点
●强大的软硬件平台装置采用一体化设计,电路设计通用性强,互换性好,可维护性好,技术升级方便。软件平台采用嵌入式实时操作系统,一块主控板实现“算法”+“通讯”功能,系统架构简单可靠。
●高可靠性电源终端采用高性能、高可靠性的开关电源,宽范围通用输入,提供三种工作电源可选择,分为85-VAC/DC、24VDC、48VDC。电源输入端采用多重抗干扰滤波措施及防雷击保护回路,各种滤波电容均采用长寿命、耐高温、高频低阻电解电容,高频变压器采用双层屏蔽措施,确保装置能长期稳定可靠工作。
●多种抗干扰措施装置采用多级隔离和良好的屏蔽措施,从机箱到印制板的设计及器件的选择上都充分考虑了各种抗干扰措施;成熟的表面贴装技术的应用,生产过程严格遵循ISO:版程序要求,使得整机具有优异的电磁兼容性能,和现场运行的高可靠性,组屏不需任何外部抗干扰措施,简化了设计和运行维护。
●灵活可配的功能装置维护工具软件提供装置通道配置、定值参数设置、转发点表配置三大配置功能。通过三大配置功能,各种工程应用都可以通过组态完成,不需修改程序,大大提高了装置的可靠性。
●完善的故障录波功能终端具有故障记录与故障录波功能,每周波80点采样,记录故障前4周波,故障后8周波。
●高分辨率人性化人机界面(选配)终端采用大屏幕×汉字液晶显示器及菜单操作方式,人机接口良好,定值数据、控制字含义、开关量输入、故障信息均以汉字的方式进行显示,现场整定、查看非常方便。
基本功能
三遥功能
●15路光电隔离的开关量输入
●12路交流测量、2路直流测量
●6路输出,电压等级可选,可选配操作回路功能数据收集功能
●支持IEC主站规约
●支持平衡式/非平衡式IEC主站规约
●支持MODBUS规约
●其他定制规约数据传输功能
●能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命令
●与上级站进行校时
●具有当地维护通信接口
●通信接口:RS-/、工业以太网;可选配光纤通信口
●通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选维护功能
●当地定值参数设置
●远程定值参数设置
●程序远程更新
●具有当地维护通信接口
●远程诊断
●设备自诊断
●程序自恢复
其他功能
●事件顺序记录功能
●失电数据保存功能
●可选配GPS地理信息及授时功能
技术参数
环境条件
●正常工作大气条件
站所终端设备满足在如下环境中正常工作:
a)环境温度范围:-40℃~+75℃;
b)环境温度最大变化率:1.0℃/min;
c)湿度:5%~%;
d)最大绝对湿度:35g/m3;
e)大气压力:70~KPa。
n周围环境要求
a)无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃,无严重霉菌存在,无剧烈振动冲击源。场地安全要求应符合GB/T中的规定。
b)接地电阻应小于4Ω。
●贮存、运输极限环境温度
设备的贮存、运输极限的环境温度-40℃~+75℃,不出现异常情况。
电源要求
直流电源:ACV、DCV、DC48V、DC24V,允许偏差:±20%
开关量和状态量输入电压:DC48V、DC24V,启动电压(60%~75%)Ue
工作范围及精度
测量电流:AC0A~6A零序电流:AC0A~A交流电压:AC0V~V直流电压:DC0V~V
测量电流/电压测量精度:0.2级
有功功率、无功功率、功率因数测量精度0.5级频率测量准确度不超过±0.02Hz
直流电压测量精度:≤0.5VSOE分辨率:≤2ms
开出接点容量
24VDC:允许长期通过电流16A,切断电流3A。
功率消耗
交流电压:0.25VA/相交流电流:0.25VA/相直流:≤20VA
过载能力
电流回路:2倍额定电流,连续工作
20倍额定电流,允许1s
电压回路:1.2Un,连续工作。
(详细说明书加